UNikilai
Здравствуйте. Есть программы для подбора воздушных потолочных охладителей, некоторые (я нашел только программу от kelvion) из них считают температуру на выходе и влажность, возьмем в пример тот же ВОП от кельвион: мощность 9,4 кВт, температура воздуха на входе 11, влажность воздуха на входе 70%, температура гликоля на входе -2, на выходе 3, расход воздуха 5010 м3/ч (дельта i = 5.4 кДж/кг)

программа считает параметры на выходе такие: температура воздуха 6,4, влажность 91. Если проверять это значение по разности энталльпий, то все сходится, но если пользоваться классическим методом определения параметров воздуха на выходе с помощью диаграммы (точка воздуха на выходе должна находиться на прямой, соединяющей точку с температурой 1С, влажность 100% и точку с температурой 11С и влажностью 70), то получается температура 7,1С и влажность 80%

что в конечном итоге правильно? Выпадение конденсата очень сильно разнится, а соответственно и осушающая способность

так же есть программы, например от gunter, и там вообще не нужно забивать влажность входящего воздуха, там мол используются некие коэффициенты от евровента, может кто в курсе что это за коэффициенты и как их найти?
Зольников Михаил
Здравствуйте! Когда нет возможности сделать правильный выбор, принимаю более жесткий вариант, чтобы необходимые условия обеспечивались при любом раскладе.
UNikilai
Я думаю, что правильнее разобраться, а не перезакладываться. Звонил в кельвион, сказали, что отправят запрос к производителю, но ни ответа ни привета. И да, по диаграммам из тех, с кем я говорил, никто никогда ничего не считал

Ну и пример насчет более жесткого варианта из последних.
Есть у данфоса клапан iclx. На него есть техническая документация и есть программа подбора, дак вот - по тех документации получается, что нужен один типоразмер, по программе другой. Звоню в данфос, переводят переводят и вот я беседую со специалистом по холодоснабжению, который никогда не подбирал эти клапана по рекомендациям данфоса..Почему так - не может объяснить, продвигает то, что программа не может ошибаться...и говорит, что на клапане одного типоразмера теряется 0,4 С а на другом 1,2С...хотя это не перепад температуры, а перепад температуры НАСЫЩЕНИЯ аммиака...и это данфосс (но он все же взял тайм аут на разобраться почему вот так). Я пытаюсь быть хорошим специалистом. Тут все примерно так же